Bonjour à tous,

j'ai dans l'idée d'installer pour mon 450 litres, un tableau électrique...

Voici un schéma manuscrit de ce que je voudrais faire et j'aurais néanmoins besoin de vos lumières !

Tableau électrique Tableaumh7
Tableau électrique W800

Vers quel type de matériel partir ?

Est-ce que je garde une prise pour chaque ou est-ce que je coupe les fils ?

Est-ce utile ? :##17:
lauleg
lauleg
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 206
Age : 54
Localisation : 78
Emploi : Informatique
Date d'inscription : 27/03/2007

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 1 Fév 2009 - 16:21
Bonjour,

Tu veux le mettre ou éxactement ton tableau ?
Si tu le met sous l'aquarium, prévoit quand même une armoire étanche pour éviter tout problème en cas ou de l'eau coulerait hors du bac

Sans quoi, l'idée me semble excellente ! Pouvoir déporte les ballasts des néon, ainsi que les starters...
A ta place, je ne m'embetterais pas avec les prises... Je placerai un bornier en bas de mon armoire, et j'y brancherais directement les fils des différents éléments (pompe, chauffage, etc).
Tu peux également y intégrer une régulation thermostatique pour ton chauffage...
Enfin bref, les idées pour faire évoluer le système ne manque pas (je crois que je m'égare un peu la quand meme LOL)
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 1 Fév 2009 - 17:54
Tu t'égares, mais peu...

J'ai un DuoMat 1200 mais l'écran est HS : je l'ai mis en vente sur LeBonCoin mais je vais peut-être le faire réparer pour bénéficier de ce super produit !

C'est vrai que si j'élimine les prises, c'est un gain de place intéressant !

En effet, le tableau irait sous le meuble donc, il me faut de l'étanche (plus cher ?)
tilou
tilou
Membre : Accro
Membre : Accro
Masculin Nombre de messages : 1821
Age : 42
Localisation : sologne (41)
Emploi : touriste
Date d'inscription : 25/03/2007

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 1 Fév 2009 - 18:15
Pas forcement etanche mais fait une contre pente pour que l''eau qui pourrait s'ecouler n'aille aps dedans simplement.

perso en ant qu'electro je mettrais quand meme un dijo par element et non un dijo general, pk? car si un de tes elements passe en court circuit tu grilles tous les autres.
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 1 Fév 2009 - 22:41
Une "contre pente" ? C'est quoi ?

En terme de prix, beaucoup de différence entre interrupteur et disjoncteur ? De plus, vers combien d'ampérage partir ?
snowguy
snowguy
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 157
Localisation : Suisse
Emploi : Help-desk
Date d'inscription : 01/08/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 0:43
Il ne faut pas confondre un interrupteur et un disjoncteur...
Un interrupteur, comme la lumiere de ton salon, permet de faire: Allumer/eteint
Un disjoncteur, bien qu'il permette aussi d'allumer et d'eteindre, à la possibilité de couper en cas de défaut, court-circuit ou autre...
Ca agit donc comme une sécurité et evite de faire cramer tout ton matériel/salon/appart... pour autant qu'il sont bien réglé.
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 8:05
snowguy a écrit:Il ne faut pas confondre un interrupteur et un disjoncteur...
Un interrupteur, comme la lumiere de ton salon, permet de faire: Allumer/eteint
Un disjoncteur, bien qu'il permette aussi d'allumer et d'eteindre, à la possibilité de couper en cas de défaut, court-circuit ou autre...
Ca agit donc comme une sécurité et evite de faire cramer tout ton matériel/salon/appart... pour autant qu'il sont bien réglé.
J'avais bien compris cette nuance mais comme tu le dis si bien, "pour autant qu'il soit bien réglé"

Et c'est là que ça me parait plus compliqué car il aut surement jouer avec les ampères, nonn ?
SysTaK
SysTaK
Membre : Accro
Membre : Accro
Masculin Nombre de messages : 1068
Age : 43
Localisation : Roques (31)
Emploi : Développeur Web
Date d'inscription : 08/11/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 13:01
Faire une installation électrique quand on y pompe rien, c'est risqué Mr. Green

Ton tableau, il va être relié à une prise 16A j'imagine ?

Pas forcement etanche mais fait une contre pente pour que l''eau qui pourrait s'ecouler n'aille aps dedans simplement.
Pas forcemment étanche ? :##10:
Déjà le tableau ne sera pas à hauteur obligatoire, il sera succeptible d'être en contact avec de l'eau et fait par quelqu'un de non qalifié et donc non habilité (aucune assurance en cas de sinistre dû à cette installation)
Il a grand intérêt à prendre un tableau étanche oui (IP65)
Faut pas dire n'importe quoi à ce sujet. salut

"Message édité pour paraitre moins agressif"
Mr. Green


Dernière édition par SysTaK le Lun 2 Fév 2009 - 15:38, édité 1 fois

_________________
Non à la vente en boite des poissons vivants !
Signez la pétition
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 13:26
Molo, l'ami, molo...

Je prends les renseignements et c'est une connaissance à moi qui s'en charge...

Il est électrotechnicien ou un truc dans le genre, mais vu que c'est un ami d'un ami d'un ami et qu'il n'y connait rien en aquariophilie, je cherche des infos et des conseils afin de lui mâcher l'travail.

Et j'suis pas forcément une bille non plus, je sais soudé quoi :##21:
SysTaK
SysTaK
Membre : Accro
Membre : Accro
Masculin Nombre de messages : 1068
Age : 43
Localisation : Roques (31)
Emploi : Développeur Web
Date d'inscription : 08/11/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 15:10
t'inquiete, j'étais pas énervé Mr. Green
Mais faut pas donner ce genre de "conseils". Après libre à toi par contre de faire l'install que tu veux Razz y'a pas de consuel qui va se pointer

Et j'suis pas forcément une bille non plus, je sais soudé quoi
Je parlais uniquement en elec Mr.Red

_________________
Non à la vente en boite des poissons vivants !
Signez la pétition
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 16:40
SysTaK a écrit:t'inquiete, j'étais pas énervé Mr. Green
Mais faut pas donner ce genre de "conseils". Après libre à toi par contre de faire l'install que tu veux Razz y'a pas de consuel qui va se pointer

Et j'suis pas forcément une bille non plus, je sais soudé quoi
Je parlais uniquement en elec Mr.Red
T'aurais pu dire en conjugaison aussi, la honte, j'viens d'me relire : "souder" :##10:

Je comprends ce que tu veux dire, ne t'en fais pas !

J'en reviens à l'installation électrique vu que je suis en train de concevoir les schémas pour mon éclairage (composé de 2x2 T5 de 54W)

J'ai les 2 ballasts mais je sais pas où les mettre : je veux dire où les mettre pour qu'il ne soit pas soumis à la condensation ou à une éventuelle fuite/goutte d'eau ?
avatar
thomm64
Membre : Occasionnel
Membre : Occasionnel
Masculin Nombre de messages : 109
Localisation : bayonne
Emploi : responsable maintenance
Date d'inscription : 06/01/2009

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 21:31
tilou a écrit:Pas forcement etanche mais fait une contre pente pour que l''eau qui pourrait s'ecouler n'aille aps dedans simplement.

perso en ant qu'electro je mettrais quand meme un dijo par element et non un dijo general, pk? car si un de tes elements passe en court circuit tu grilles tous les autres.


Faux,
en revanche il faut prévoir de mettre en tête de l'installation un disjoncteur+un differentiel
cable ton armoire en 2,5²
disjonteur differentiel a prevoir : 16A 1pole+neutre en avec un Di = 10mA
met un tableau etanche IP64 minimum

ce qui te permettra de proteger ton installation entirement :
la partie thermique(disjonteur) pour proteger en cas de surcharge ou court ciruit .(protection du materiel)
la prtie magnetique(diffrentiel) pour proteger en cas de defaut d'isolement(protection des personne)

voila, ceci n'est pas un conseil, fait le si tu veut etre couvert en cas de pépin (que je ne te souhaite pas bien sur), norme NF C15-100

bon courage
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 2 Fév 2009 - 21:48
thomm64 a écrit:
tilou a écrit:Pas forcement etanche mais fait une contre pente pour que l''eau qui pourrait s'ecouler n'aille aps dedans simplement.

perso en ant qu'electro je mettrais quand meme un dijo par element et non un dijo general, pk? car si un de tes elements passe en court circuit tu grilles tous les autres.


Faux,
en revanche il faut prévoir de mettre en tête de l'installation un disjoncteur+un differentiel
cable ton armoire en 2,5²
disjonteur differentiel a prevoir : 16A 1pole+neutre en avec un Di = 10mA
met un tableau etanche IP64 minimum

ce qui te permettra de proteger ton installation entirement :
la partie thermique(disjonteur) pour proteger en cas de surcharge ou court ciruit .(protection du materiel)
la prtie magnetique(diffrentiel) pour proteger en cas de defaut d'isolement(protection des personne)

voila, ceci n'est pas un conseil, fait le si tu veut etre couvert en cas de pépin (que je ne te souhaite pas bien sur), norme NF C15-100

bon courage
Super, merci pour toutes ces infos :##24:
lauleg
lauleg
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 206
Age : 54
Localisation : 78
Emploi : Informatique
Date d'inscription : 27/03/2007

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 5:27
BEBER_OM4Ever a écrit:J'en reviens à l'installation électrique vu que je suis en train de concevoir les schémas pour mon éclairage (composé de 2x2 T5 de 54W)

J'ai les 2 ballasts mais je sais pas où les mettre : je veux dire où les mettre pour qu'il ne soit pas soumis à la condensation ou à une éventuelle fuite/goutte d'eau ?

Et pourquoi ne pas les mettre également dans l'armoire électrique ? La au moins, ils seront protégés de l'humidité
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 10:11
lauleg a écrit:
BEBER_OM4Ever a écrit:J'en reviens à l'installation électrique vu que je suis en train de concevoir les schémas pour mon éclairage (composé de 2x2 T5 de 54W)

J'ai les 2 ballasts mais je sais pas où les mettre : je veux dire où les mettre pour qu'il ne soit pas soumis à la condensation ou à une éventuelle fuite/goutte d'eau ?

Et pourquoi ne pas les mettre également dans l'armoire électrique ? La au moins, ils seront protégés de l'humidité
Ca te semble possible ? Ca mesure dans les 35 cm de long...
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 17:01
thomm64 a écrit:
tilou a écrit:Pas forcement etanche mais fait une contre pente pour que l''eau qui pourrait s'ecouler n'aille aps dedans simplement.

perso en ant qu'electro je mettrais quand meme un dijo par element et non un dijo general, pk? car si un de tes elements passe en court circuit tu grilles tous les autres.


Faux,
en revanche il faut prévoir de mettre en tête de l'installation un disjoncteur+un differentiel
cable ton armoire en 2,5²
disjonteur differentiel a prevoir : 16A 1pole+neutre en avec un Di = 10mA
met un tableau etanche IP64 minimum

ce qui te permettra de proteger ton installation entirement :
la partie thermique(disjonteur) pour proteger en cas de surcharge ou court ciruit .(protection du materiel)
la prtie magnetique(diffrentiel) pour proteger en cas de defaut d'isolement(protection des personne)

voila, ceci n'est pas un conseil, fait le si tu veut etre couvert en cas de pépin (que je ne te souhaite pas bien sur), norme NF C15-100

bon courage
Est-ce que ceci pourrait me servir de disjoncteur principal déporté ?
http://cgi.ebay.fr/TABLEAU-ELECTRIQUE-MERLIN-GERIN-etanche-equipe_W0QQitemZ230323137285QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique?hash=item230323137285&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526
lauleg
lauleg
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 206
Age : 54
Localisation : 78
Emploi : Informatique
Date d'inscription : 27/03/2007

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 19:54
En théorie oui... mais dans la pratique non, car le disjoncteur différentiel est de 30mA (comme celui de ton habitation sans doute). Pour une utilisation en milieu humide, il faudrait avoir un différentiel inférieur à celui de ton habitation.

Pour ce qui est de mettre les balasts dans le boitier étanche, je ne pense pas que cela soit un soucis majeur... Mais il faut bien choisir son boitier

Voici quelques boitiers étanches (IP65)
avatar
thomm64
Membre : Occasionnel
Membre : Occasionnel
Masculin Nombre de messages : 109
Localisation : bayonne
Emploi : responsable maintenance
Date d'inscription : 06/01/2009

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 20:04
lauleg a écrit:
BEBER_OM4Ever a écrit:J'en reviens à l'installation électrique vu que je suis en train de concevoir les schémas pour mon éclairage (composé de 2x2 T5 de 54W)

J'ai les 2 ballasts mais je sais pas où les mettre : je veux dire où les mettre pour qu'il ne soit pas soumis à la condensation ou à une éventuelle fuite/goutte d'eau ?

Et pourquoi ne pas les mettre également dans l'armoire électrique ? La au moins, ils seront protégés de l'humidité

je ne pense pas que celasoit une bonne idée, qui dit ballasts dit echauffement important, donc a ne pas enfermer dans un coffret electrique.

voila
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mar 3 Fév 2009 - 20:22
thomm64 a écrit:
lauleg a écrit:
BEBER_OM4Ever a écrit:J'en reviens à l'installation électrique vu que je suis en train de concevoir les schémas pour mon éclairage (composé de 2x2 T5 de 54W)

J'ai les 2 ballasts mais je sais pas où les mettre : je veux dire où les mettre pour qu'il ne soit pas soumis à la condensation ou à une éventuelle fuite/goutte d'eau ?

Et pourquoi ne pas les mettre également dans l'armoire électrique ? La au moins, ils seront protégés de l'humidité

je ne pense pas que celasoit une bonne idée, qui dit ballasts dit echauffement important, donc a ne pas enfermer dans un coffret electrique.

voila
C'est pas faux, ça à l'air de chauffer pas mal.

Aîe, je sais pas ou je vais mettre ça...
lauleg
lauleg
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 206
Age : 54
Localisation : 78
Emploi : Informatique
Date d'inscription : 27/03/2007

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Mer 4 Fév 2009 - 4:48
Ouais ça chauffe en effet... Quand est-il des galeries ou les ballasts sont déjà enfermés ? :##17:
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 22 Fév 2009 - 18:19
Re à tous,

j'aurais aimé reprendre le projet de tableau électrique (à défaut de poursuivre celui de galerie)

Est-ce que vous pourriez me mettre le matériel adéquat sachant que tous le mato électrique (ballast, prises, etc) va se trouver sous l'aquarium :##21:

Bref, je remets un schéma
Tableau électrique Schema10
NB : A et B sont des timers digitaux programmés pour 10H d'éclairage au début, passage à 12H progressif)
avatar
koubmi
Membre : Habitué
Membre : Habitué
Masculin Nombre de messages : 666
Age : 44
Localisation : Sevran (93)
Emploi : Technicien de maintenance
Date d'inscription : 27/09/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Dim 22 Fév 2009 - 20:57
petite question ton installation electrique (celui de l'habitation), il est avec disjoncteur ou fusible ?

car en fonction de ta reponse il y a 2/3 config possible

_________________
96L en eau depuis 10 sept 2008
300L en eau depuis 02 dec 2008 (3 Gouramis bleu, , env 10 Tetra Cardinal, env 20 Neons bleus , 11 Corydoras, 10/12 Otocinclus et LDA19 (L340))
avatar
BEBER_OM4Ever
Membre : Régulier
Membre : Régulier
Masculin Nombre de messages : 328
Age : 37
Localisation : Reims
Emploi : Etudiant
Date d'inscription : 02/05/2008

Tableau électrique Empty Re: Tableau électrique

Lun 23 Fév 2009 - 12:49
L'électricité date, c'est du fusible !
Seb51
Seb51
Membre : Nouveau
Membre : Nouveau
Masculin Nombre de messages : 21
Age : 47
Localisation : Hauteville (51)
Emploi : Technicien Electricité
Date d'inscription : 23/02/2009

Tableau électrique Empty Encore quelques petites données....

Lun 23 Fév 2009 - 16:15
Bonjour, chaud pour une première inter. Peut tu nous donner, soit les références de ton matos, soit les puissances pour que l'on puisse dimensionner l'instal. Après es-ce que tu as un budget (ça peut être fait dans les règles de l'art mais plus ou moins pratique.) Pour ce qui est des problèmes d'assurance : Tu pourra mettre tout ce que tu veut dans le coffret, en cas de problème de feu ou autre, vu ce qui en restera, il n'y aurais qu'une facture d'électricien pour dire que tout était nickel, mais il ne faut pas penser a ça, tu va t'en sortir. :##17:
Seb51
Seb51
Membre : Nouveau
Membre : Nouveau
Masculin Nombre de messages : 21
Age : 47
Localisation : Hauteville (51)
Emploi : Technicien Electricité
Date d'inscription : 23/02/2009

Tableau électrique Empty Et aussi....

Lun 23 Fév 2009 - 16:19
Si tu avais une photo de l'endroit ou tu veux l'installer avec les dimensions, ca serais nickel pour reflechir